Мигает светодиодная лампочка при выключенном выключателе

Как убрать мигание светодиодной лампы?
  1. Оффлайн

    Самостройщик

    Посетители

    Сообщений: 15

    Собственно вопрос уже в заголовке темы. Делал у себя на даче проводку, сразу же везде поставил светодиодные лампы. И одна из них начинает мигать после того, как выключаю выключатель. Сперва грешил на саму лампу, думал, что брак. Меняю лампочки местами (все лампочки одинаковые) - всё равно любая лампочка мигает в том же патроне. Начал проверять проводку, думал, что где-то накосячил. Покрутил всё мегаометром - везде норма. Подскажите, из-за чего может мигать светодиодная лампочка при выключенном выключателе? Ночью это реально напрягает, да и ресурс лампочки вырабатывается наверняка быстрее.
    19 сентября 2016 - 23:07 / #1
  2. Оффлайн

    CarLSon

    Главные редакторы

    Сообщений: 45

    Причин может быть несколько. Основная - это использование выключателя с неоновой подсветкой. Если у вас такой выключатель, то дело в нём почти 100%. Там проблема в том, что в светодиодной лампе или в любой другой энергосберегайке есть конденсатор, который заряжается через лампу подсветки выключателя, когда тот выключен. Вот этот маленький ток, протекающий через подсветку выключателя, он и заряжает конденсатор внутри мигающей лампы. А когда его заряд будет достаточным, то лампа ненадолго вспыхивает. И получается, что светодиодная лампа мигает с определённой периодичностью. Так что проверьте выключатель. Если в нём есть подсветка выключенного положения, то либо убирайте подсветку, либо шунтируйте моргающую лампу дополнительным сопротивлением.
    admin, Евгений нравится это сообщение.
    19 сентября 2016 - 23:16 / #2
  3. Оффлайн

    Самостройщик

    Посетители

    Сообщений: 15

    Цитата: CarLSon
    Основная - это использование выключателя с неоновой подсветкой.

    Да, выключатель у меня с подсветкой. Тоже на это грешил. Но у меня везде такие выключатели и везде такие лампочки. Но мигает только в одном конкретном месте и лишь одна лампочка. И чё теперь мне делать?
    19 сентября 2016 - 23:45 / #3
  4. Оффлайн

    CarLSon

    Главные редакторы

    Сообщений: 45

    Цитата: Самостройщик
    И чё теперь мне делать?

    Есть такие варианты:
    1. Удалить из выключателя подсветку.
    2. Подсветку оставить, но включить параллельно лампочке резистор на 2 вт 50 кОм.
    3. Роль резистора может выполнять обычная лампа накаливания. Если у вас многорожковая люстра с энергосберегайками, то можно заменить одну светодиодную лампочку в ней на обычную, тогда мигание прекратится.
    Самостройщик нравится это сообщение.
    20 сентября 2016 - 10:15 / #4
  5. Оффлайн

    Митяй

    Посетители

    Сообщений: 38

    Странно... Никогда не сталкивался с подобной проблемой. У меня все выключатели с подсветкой и все лампы светодиодные. И никакого моргания-мигания при выключенном свете никогда не было.
    23 сентября 2016 - 21:05 / #5
  6. Оффлайн

    CarLSon

    Главные редакторы

    Сообщений: 45

    Цитата: Митяй
    И никакого моргания-мигания при выключенном свете никогда не было.

    От сопротивления проводки тоже зависит. Возможно у вас не на лампы конденсаторы разряжаются, а на проводку. Вернее, и на проводку, т.е. для вспыхивания ламп заряда уже не хватает.
    23 сентября 2016 - 21:12 / #6
  7. Оффлайн

    Митяй

    Посетители

    Сообщений: 38

    Цитата: CarLSon
    т.е. для вспыхивания ламп заряда уже не хватает.

    Возможно. Щас посмотрел в интернетах и действительно у многих такая проблема возникает, как мигание энергосберегайки.
    26 сентября 2016 - 22:48 / #7
  8. Оффлайн

    admin

    Администраторы

    Сообщений: 69

    Цитата: Митяй
    у многих такая проблема возникает, как мигание энергосберегайки.

    Тоже сталкивался - мигала светодиодная лампочка при выключенном выключателе с подсветкой. Я тогда тупо поменял её местами с соседней в люстре, и моргание в этом патроне прекратилось. А моргающая лампочка продолжала мигать даже в другом патроне. Возможно, что зависит от качества самой лампочки. Если одна и та же светодиодная лампочка моргает в любом патроне в доме, а остальные лампочки там же не мигают, то наверняка дело в самой лампочке.
    26 сентября 2016 - 22:55 / #8
  9. Оффлайн

    Пётр

    Администраторы

    Сообщений: 82

    У меня все выключатели с подсветкой, кроме проходных переключателей. И лампочки везде светодиодные. И ничего никогда не мигало и не моргало. Но теперь буду приглядываться.
    26 сентября 2016 - 23:24 / #9
  10. Оффлайн

    Евгений

    Консультанты

    Сообщений: 26

    Цитата: CarLSon
    3. Роль резистора может выполнять обычная лампа накаливания. Если у вас многорожковая люстра с энергосберегайками, то можно заменить одну светодиодную лампочку в ней на обычную, тогда мигание прекратится.

    Необязательно даже лампу накаливания добавлять, достаточно качественной энергосберегайки, которая и сама мигать не будет и другим не даст. Просто лампа накаливания в люстре с энергосберегайками как-то не очень смотрится. Но это дело вкуса.
    27 сентября 2016 - 18:14 / #10
  11. Оффлайн

    CarLSon

    Главные редакторы

    Сообщений: 45

    Цитата: Пётр
    У меня все выключатели с подсветкой, кроме проходных переключателей. И лампочки везде светодиодные. И ничего никогда не мигало и не моргало.

    Значит просто повезло.
    30 сентября 2016 - 03:58 / #11
  12. Оффлайн

    Самостройщик

    Посетители

    Сообщений: 15

    Победил я мигание самым простым способом. Просто ввернул в этот патрон другую энергосберегайку не светодиодную. Типа такой:



    И всё мигание прекратилось. Но слежу на всякий случай.
    30 сентября 2016 - 04:06 / #12

Последние сообщения с форума

Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
Выцветание сайдинга

Тема в разделе: Сайдинг

МуХрю

Просмотров: 5469

Ответов: 12

Автор: Самостройщик

2-11-2016, 11:50

Собачьи будки и вольеры

Тема в разделе: Для домашних питомцев

CarLSon

Просмотров: 2437

Ответов: 11

Автор: Пётр

17-10-2016, 19:20

Мигает светодиодная лампочка при выключенном выключателе

Тема в разделе: Электроснабжение

Самостройщик

Просмотров: 1033

Ответов: 11

Автор: Самостройщик

30-09-2016, 04:06

Курилка

Тема в разделе: Общение

Пётр

Просмотров: 492

Ответов: 3

Автор: CarLSon

30-09-2016, 03:55

Канализация в проблемном грунте

Тема в разделе: Канализация

Oleg

Просмотров: 5467

Ответов: 21

Автор: Евгений

27-09-2016, 18:06

loft, абиссинка, абиссинская скважина, автономная канализация, автономное водоснабжение, автономное газоснабжение, автономные газовые системы, анализ воды, арболит, арболит достоинства, арболит недостатки, арболит своими руками, артезианская скважина, бетонный септик, блок-хауз, блок-хаус, блокхауз, блокхаус, брама, винтовой фундамент, винтовые сваи, выбор пиломатериалов, выбор фундамента, газгольдер, Газобетон, газобетон достоинства, газобетон минусы, газобетон недостатки, газобетон это, греющий пол, деревянные окна, деревянные фасады, дизайн интерьеров, дизайн хай-тек, дома из арболита, доркинг, достоинства артезианских скважин, евроокна., жб кольца, забивная скважина, звукоизоляция полов, звукоизоляция помещений, звукоизоляция своими руками, звукоизоляция стен, звукопоглощающие материалы, имитация бревна, имитация бруса, интерьер в стиле хай-тек, интерьеры, инфильтратор, инфильтратор для септика, каменные стены, канализация своими руками, каркасник, каркасный дом, каркасный дом своими руками, качество воды, классицизм, клеёный брус, клееный брус, клееный брус минусы, клееный брус плюсы, колодец, куры брама видео, лофт фото, мансарда своими руками, мансарда это, минусы арболита, мясные породы кур, недостатки артезианских скважин, недостатки клееного бруса, объем инфильтратора, огород в октябре, окна ПВХ, октябрьские работы в саду, опилкобетон, осенние работы в саду, особенности стиля хай-тек, отопление полами, пиломатериалы, плавающий пол, Пластиковые окна, плюсы газобетона, поля фильтрации, постройка фундамента, пробковое покрытие, пробковые полы, размер септика, расстояние от септика, самодельный арболит, самодельный септик, санитарная зона, септик, септик из колец, сибирская лиственница, скважина, скважина-игла, сорта пиломатериалов, стиль классицизм в интерьерах, стиль лофт, стиль хай-тек, строим мансарду, строительство фундамента, таунхаус, тепловой насос, теплый пол, типы фундаментов, установить инфильтратор, устройство каркаса, устройство мансарды, устройство септика, устройство стен, утепление, утепление полов, утепление стен, утепление фасада, фото интерьеров, фундамент, фундамент на сваях, фундамент ошибки, фундамент своими руками, химический анализ воды, хранение пиломатериалов, электрический пол, Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта

 
 
.